标题:
求助变级式三相电机怎么接线
[打印本页]
作者:
明天好
时间:
2018-6-3 23:23
标题:
求助变级式三相电机怎么接线
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
求助,买了个二手变频器,想试试变频器的好坏,可是接这个电机的时候傻眼了,和我拆的那个只有三个线柱的不一样,那个还没有装上,咱先说这一个电机。本想先分清uvw三根线组的两个头,按道理来说,每两个头应该是相通的,然后用三角形接法接变频器。。
我先喝口水。
然后呢我手里没有电表,所以用电瓶短路的方法试哪两根线头打火,就证明哪两根是相通的。(为了便于描述电机接线头上排从左到右用123表示下排用456表示)可是问题来了,短路测试发现,1、2、3、分别和456都打火,也就是说1和456都通2和456都通3和456也都通。不单这样,竟然1和2也打火相通,5和6也相通。头疼的厉害,所以上论坛来求助来了,首先电机肯定是好的,因为我用两相电加电容接123试过电机是转的,(也接过456不转但是把我插座给烧了当然电机没烧哈哈)
求大家指教怎么接220伏的变频器,谢谢
作者:
Yliangding
时间:
2018-6-4 00:23
小时看到工厂里就是用这个电机.
作者:
葡萄干面包
时间:
2018-6-4 00:54
仔细看看电机的接线柱上应该会标UVW啊,线标上面应该也有,接到对应的位置就是了。而且绝大多数的电机接线柱位置都是UVW顺着来的,几乎不会有哪个**的厂家把顺序跳着排。变频器的接线就根据变频器接线柱上的标记就行了啊,220V应该是接LN端,输出也是UVW