5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 6765|回复: 32
打印 上一主题 下一主题

三相变压器,能不能将单相220V变成三相供三相电机用?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-2-9 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
得到一三相变压器。记得坛里有人说过可以单相220V变成三相供三相电机用。具体怎么用找不到原贴了。我的接法是从一相接入220V,然后分别从三个地方接出三相(测得电压为340V左右),分别接到三相电机三角形接法接头,但电机嗡嗡声,只能转起来一点,肯定是接法不对了。请教有用过熟悉这种变压器的吗?能不能这样使用?正确的接法应当是怎样的?谢谢。

DSC_0122.jpg (62.41 KB, 下载次数: 13)

DSC_0122.jpg

欢迎继续阅读楼主其他信息

33
发表于 2011-3-11 19:57 | 只看该作者
难道没人知道IGBT吗?  逆变器知道吗?
32
发表于 2011-3-11 19:20 | 只看该作者
单项电动机带三项发电机。。。。。
31
发表于 2011-3-11 19:11 | 只看该作者
和比嘛。换个电机才几百块。弄个变频都是一K多。不合算。另外单相不能简单的变成三相得。成本高。
30
发表于 2011-2-11 08:35 | 只看该作者
就像这图一样。

[ 本帖最后由 zongqing52 于 2011-2-11 08:45 编辑 ]

5bb16f89f519b1b0a5c27224.jpg (61.97 KB, 下载次数: 7)

5bb16f89f519b1b0a5c27224.jpg

0a0945028d0fe0acd53f7c00.jpg (30.72 KB, 下载次数: 5)

0a0945028d0fe0acd53f7c00.jpg
29
发表于 2011-2-11 08:11 | 只看该作者
哈哈 这个话题还在讨论啊 直接拉个三项电啊  我当初也是犹豫这犹豫那得  最终拉了三相电 花不到2000 可以做单项用 保持原有单项设备投资 也可以做三项用更强的动力 还不用考虑负载平衡问题。多HAPPY啊
28
发表于 2011-2-10 23:06 | 只看该作者
原帖由 振山 于 2011-2-9 21:58 发表
变频器我在用,输入220V单相输出220V三相, 功率要小很多的,地球人都知道。但要是能用这个三相变压器多好,这个测得的输出端有340V的电压的。理论上应当是能用的啊,输出是三个端子的啊。那们高手能解释一下,即使不 ...

使用单相的变频器输出三相220v,电机改成三角接法,功率和使用380v星形接法功率是一样的。不会变小的啊。
27
发表于 2011-2-10 21:24 | 只看该作者
不行的
26
发表于 2011-2-10 21:16 | 只看该作者
三相电机还是用变频器的好!不过呢要是真要把单相电变成三相电正规的方法也是有的!!


:em01: 裂相器:em01:手上没有这东东的图纸电路图!自己找吧

[ 本帖最后由 老哥 于 2011-2-10 21:28 编辑 ]
25
发表于 2011-2-10 21:11 | 只看该作者
原帖由 振山 于 2011-2-10 21:06 发表
相位差可以理解,但不知变频器得到的三相220V,是不是也应当有个相位差的呢?

这还用说,没有相位差,做出来的东西咋用呢,咋能叫三相220V呢,既然是三相,那就得是有相位差的,还得是差120度的,要不做出来的东西指定砸自己手里,楼主还得继续理解:em15:
24
 楼主| 发表于 2011-2-10 21:06 | 只看该作者
相位差可以理解,但不知变频器得到的三相220V,是不是也应当有个相位差的呢?
23
发表于 2011-2-10 20:55 | 只看该作者
13楼的才是正确方法 不计成本的话!
头像被屏蔽
22
发表于 2011-2-10 20:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
21
发表于 2011-2-10 20:11 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2011-2-10 20:03 发表


它三相变成低压后,还是三相低压,还要用整流管合并成一组直流电



想起来了,你是对的!
20
发表于 2011-2-10 20:03 | 只看该作者
三个人可以吃一个人的饭,但一个人绝不可以吃三个人的饭,
19
发表于 2011-2-10 20:03 | 只看该作者
原帖由 有意思4699 于 2011-2-10 19:54 发表
有可能。

见过一个大功率三项对焊机。它的输出就是低压大电流单项。
变压器是可逆的。假设把这台对焊机的次级,加绕到220V,
从次级倒送电,应该能得到380V三项。


它三相变成低压后,还是三相低压,还要用整流管合并成一组直流电
18
发表于 2011-2-10 19:54 | 只看该作者
有可能。

见过一个大功率三项对焊机。它的输出就是低压大电流单项。
变压器是可逆的。假设把这台对焊机的次级,加绕到220V,
从次级倒送电,应该能得到380V三项。
17
发表于 2011-2-10 19:38 | 只看该作者
楼主这样变出来的电,只能算是三组电,不是三相电,三相电,从书面语上说就是有相位差的三相,他们称它们相位相差120°,我想,如果连三相或单相都不晓得,说相位相差120°理解起来或许更难

试试我的说法吧,楼主这样变出的,三组电是同时高同时低,而三相电,三组电高低的时间差是各占三分之一,不知道这样说是否能理解
16
发表于 2011-2-10 18:44 | 只看该作者
不可能
15
发表于 2011-2-10 18:04 | 只看该作者
直接接入220V肯定是得不到三相380V的。考虑在其中一相接进个移相电容试试吧,电容大小参考着
小型三相异步电动机作单相运行时的经验公式:
当星形连接时,所需电容容量C(μF)=P(W)/17。
当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
上式中: C的单位是μF,P的单位是W;
不过这样也没什么意义,还不如直接三相电机改单相运行了。