5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)

标题: 三相380的机床泵能用变频器来调速吗? [打印本页]

作者: 解闷丸    时间: 2012-12-7 23:51
标题: 三相380的机床泵能用变频器来调速吗?



突然想到..380的变频器能带机床泵吗?如果可以的话,就可以调水流大小了

作者: 鹧鸪哨    时间: 2012-12-8 00:24
我直接在管路上加了个一两块钱的水阀来控制流量。。

就是启动瞬间会莫名其妙的猛喷一下,,之后一切正常。。。
作者: 秋枫    时间: 2012-12-8 00:27
鹧鸪哨 发表于 2012-12-8 00:24
我直接在管路上加了个一两块钱的水阀来控制流量。。

就是启动瞬间会莫名其妙的猛喷一下,,之后一切正常 ...

水管里有空气的缘故。
作者: 秋枫    时间: 2012-12-8 00:29
换成220的电机,在用调光台灯的调光电路来调流速。
作者: 犀牛王    时间: 2012-12-8 07:28
220的交流电机用电容启动的,不可以电压调速。三相电泵是Y型接法的,直接用变频器调速来调流量是完全可以的,但力气小些,转速不变。理论上说应改成三角接法,但一般要拆开改抽头,比较麻烦。由于这种一般负荷不大,建议直接用。自己用过,效果一样。
作者: xwdwy    时间: 2012-12-8 08:11
完全可以
作者: 风干肠    时间: 2012-12-8 08:20
能的!
作者: yangaa    时间: 2012-12-8 10:29
可以的,工业用的流量很大的,我们厂里有时为减小流量,水泵是反转的
作者: 解闷丸    时间: 2012-12-8 19:29
谢谢各位答疑
作者: 非非非非    时间: 2012-12-8 19:38
加一个分水阀  /混水阀     不用的多余的水回流到桶里    要多大流量都可以任意调节   一二十元搞定的事情  何必变频器
作者: 犀牛王    时间: 2012-12-8 19:43
如果只真正的电泵,只是为调流量,是用不着上变频器的,直接装个开关就可以了,一般是旋塞阀的,耐用,能自动补偿磨损。机床厂出厂的车床铣床都是这么干的!