5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)

标题: 懒的查数据了,问一下4米跨度的16号工字钢中间能不能承受2吨? [打印本页]

作者: 727094082    时间: 2013-3-22 21:17
标题: 懒的查数据了,问一下4米跨度的16号工字钢中间能不能承受2吨?
想用16号工字钢做一个龙门吊。跨度4米,高度5米,横梁用16号工字钢,承载2吨,横梁有多少安全系数?

作者: 暖暖左手    时间: 2013-3-22 21:33
本帖最后由 暖暖左手 于 2013-3-22 22:28 编辑

跨度4米有点玄!如果中间加个到顶的拉杆的话应该没问题,首先你的屋顶可以承受至少1吨的力,还有一吨就交给工字钢吧!

作者: xy790329    时间: 2013-3-22 21:49
4M 想都不要想了,跨度太大,是一点受力,还是均匀受力?

作者: 兔子    时间: 2013-3-22 22:22
暖暖左手 发表于 2013-3-22 21:33
跨度4米有点玄,干嘛不用工字钢呢》?

工字钢和16号工字钢不一样吗?

作者: 山哥    时间: 2013-3-22 22:23
没问题,完全放心使用!但是和立柱焊接初的前面点最好加三角筋支撑加强一下

作者: 暖暖左手    时间: 2013-3-22 22:25
兔子 发表于 2013-3-22 22:22
工字钢和16号工字钢不一样吗?

我先前看错了,以为他说的是槽钢

作者: 727094082    时间: 2013-3-23 17:30
就是这种样子的,NND,上面没有材料规格,想山寨一个还要自己牺牲脑细胞!

作者: 727094082    时间: 2013-3-23 17:32
本来想叫铲车或者汽车吊的,后来一算不如自己做个合算。

作者: 727094082    时间: 2013-3-23 17:36
结构好像还是这种合理。

作者: ldh1395    时间: 2013-3-23 17:58
帮顶