本帖最后由 iixv 于 2017-3-14 19:13 编辑 变频器输出到电机的线太靠近控制板了,再一个变频的SPWM信号很容易干扰到小信号。我用的也是USB的控制板,没出现过干扰问题,功夫用在布线上,没做屏蔽。 |
欢迎继续阅读楼主其他信息
qingdiy 发表于 2017-3-13 23:30 其实就是想能自己搞定,自己做的东西少不了来回折腾,总找人注册好麻烦。 网上研究了一周多没找到破解的方法,怎么论坛上看好多人都会呢 |
far-sky 发表于 2017-3-13 19:22 找卖家注册呀! 如果不行也可以找我,我也有办法 |
楼主,想问下现在usb cnc 软件注册怎么搞的,板子卖家给注册的吗?自己的雕刻机现在是mach3控制的,想自己做个USB CNC的控制板玩玩,研究了下发现注册挺麻烦的,一更新搞不好还得重新注册。 |
多谢楼主的回复。 |
契而不舍 发表于 2017-2-13 07:37 3D打印程序是在网上下载的固件,刷到3D打印机主板上的。不过我买的成品3d打印机主板 |
想知道3D打印程序是怎么写的 |
kekokele 发表于 2017-2-12 13:49 【雕刻机2015】全套图纸(Solidworks) 链接:http://pan.baidu.com/s/1c2y08LU 密码:b8fa |
kekokele 发表于 2017-2-12 13:49 确实你说的是个问题,比如电脑主板的系统地也是跟PE相连的,常常遇到背板usb接口或vga接口会漏电打人。我这楼房,接地还是比较规范的。 |
本帖最后由 kekokele 于 2017-2-12 14:09 编辑 另外提醒楼主既然都接地了,必须检查一下电源插座是否真正良好接地(许多楼房许多地线没有接,许多接了线却没有真正接地。),最好用摇表测一下对地电阻,这可是安全问题!!!!没接地之前,任意部件漏电,不会影响其它,现在全部接地,任意部件漏电外壳都会有电,万一市电没有真正接地,变频器等漏电会要出大问题的。 楼主能方便分享下雕刻机图纸吗?原来的连接已失效。 |
本帖最后由 kekokele 于 2017-2-12 14:18 编辑 浩宇 发表于 2017-2-12 12:41 控制系统中常见3种接地线的分类 强、弱电综合的控制系统中,主要有以下几种与接地有关的常用“地”,需要根据不同的情况 进行分别处理。 (1)信号地 数字信号地(Signal Ground,简称SG或SD)是指系统中各种开关量(数字量)的0V端, 如接近开关的0V线、开关量输入的公共0V、晶体管输出的公共0V等。 数字信号地在控制系统中需要按照变频器与交流伺服驱动器连接说明书的规定进行连接,无 需另外考虑,也不要与PE线进行连接。 注意:当系统中的模拟信号采用差动输出/输入时,信号间的0V各自独立,信号地之间不允 许进行相互间的连接,也不允许与系统的PE线进行连接。用于模拟量输入/输出的连 接线,原则上应使用带有屏蔽的“双绞”电缆,屏蔽电缆的屏蔽层必须根据不同的要 求与系统的PE线连接„ (2)保护地 保护地也称机架地(Frame Ground,简称FG)是指系统中各控制装置、用电设备的外壳保护 接地,如电机、驱动器的保护接地等。这搜保护地必须直接与电柜内的接地母线(PE母线)连接, 不允许控制装置、用电设备的PE线进行“互连”。 (3)系统地 系统地(System Ground,简称PE)是指将CNC控制系统各大部件的机架地连接到统一的大 地的接地线。 另外还要注意:低于10M信号采用一点接地。高于10M信号采用多点接地。 |
坐下学习 |
xjn 发表于 2017-2-11 21:10 不解决根本问题,即便完全屏蔽也没用。 |
我在网上买了2个USBCNC。一个跑10多分钟就软件死;另外一个有时候跑5,6个小时都没问题,偶尔跑半个多小时又软件死。没办法,改投维宏了。 |
|
不太理解为什么明知道USB CNC容易受变频器干扰还非得靠在一起,而且控制板外面完全没有屏蔽。 |
neohack 发表于 2017-2-11 19:08 PVC机? |