5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
12
返回列表 发新帖
楼主: Lancrey
打印 上一主题 下一主题

微床通电后用手触摸其金属表面有微微的麻振感是什么回事?【问题已解决26-28楼 图】

[复制链接]
21
发表于 2009-11-25 13:37 | 只看该作者
避雷的不安全,千万别。。。:em04:
还是正正规规地埋根地线吧。

欢迎继续阅读楼主其他信息

22
发表于 2009-11-25 15:32 | 只看该作者
:em17: 这个是德国标准的插头,接地是靠插座(墙上插座)上伸出的两个弹性簧片接触插头本体凹槽内的金属体。国内根本没有那样的插座。所以,你根本没接地!:em04: 。感觉麻是因为电源适配器内的两个Y 电容分别从火线和零线跨接到地线,若地线无连接,会有110VAC的浮电(有电压无电流能力)。

老老实实换国标吧:em26: ,否则还得麻下去。也可以弄根金属棍插进插头上那个孔实现接地连接,凑合一下。

[ 本帖最后由 Himalaya 于 2009-11-25 15:37 编辑 ]
23
发表于 2009-11-25 18:34 | 只看该作者
如果机子上有开关电源这是正常的,滤波电路有两个电容接地所以外壳(和地相连)手触摸时有麻木感觉,所以要接地就好了,典型的例子就是电脑电源不接地肯定会麻木感,你百度一下就明白了
24
 楼主| 发表于 2009-11-25 22:22 | 只看该作者

楼上各位!

:em24: 非常感谢!
25
发表于 2009-11-25 22:30 | 只看该作者
接地...接地,我的将就接法是地线直接连到零线上:em15: :em15: :em15:
26
 楼主| 发表于 2009-11-26 19:15 | 只看该作者

问题已解决!

再度感谢各位的讨论。
万用表量过,这个铝棒所插入的那个孔和机床的表面是完全相通的。我今天用这个小车床车了一个小铝棒插在那个插头上,这样就可以连接3插座的地线了。接上以后,机床表面和楼宇的布线系统的地线联上了,机床表面的感应电的麻震感完全消失了。看来大家的剖析是对的。
看来扬州真牛的床子就是出口的,本来就没计划在国内销售,连个插头都不和国内的配。国内很多电动工具在说明书的撰写上也不完整,说明产品主流就不是供应国内的,外商大规模采购以后他们会重新提供完善的客服界面。难怪有人说,国内很多企业现在开始做内销,其实非常缺乏营销经验,过去做的实在是太粗放。

:em24: :em07: :em24:

[ 本帖最后由 Lancrey 于 2009-11-26 19:21 编辑 ]

DSC_0005.jpg (21.69 KB, 下载次数: 9)

DSC_0005.jpg
27
 楼主| 发表于 2009-11-26 19:16 | 只看该作者

车床的魅力就在于它可以自己解决自己的问题

:em15:

DSC_0002.jpg (38.76 KB, 下载次数: 9)

DSC_0002.jpg
28
 楼主| 发表于 2009-11-26 19:19 | 只看该作者

可惜有个缺憾

插上了地线销子的插上再拔下来,销子却留在了插座上。比较恐怖。虽然这一孔不带电,但还是个隐患,我也不管它了,插上去就不要拔下来了。

DSC_0007.jpg (25.87 KB, 下载次数: 9)

DSC_0007.jpg
29
发表于 2009-11-26 20:22 | 只看该作者
明显是漏电。
30
发表于 2009-11-26 20:44 | 只看该作者
自己的问题自行解决:em15:
31
发表于 2009-11-28 18:00 | 只看该作者
原帖由 523177194 于 2009-11-25 22:30 发表
接地...接地,我的将就接法是地线直接连到零线上:em15: :em15: :em15:


(⊙o⊙)…呃...... 这个,你知道国内那些电工的水平,他们通常认为火线零线可以互换:em17: :em17:  .......