请问下三相电入户需要什么样的必要设备,如三相电表,断路器,互感器之类的

[复制链接]
21
 楼主| 发表于 2012-8-7 18:02 | 只看该作者
所有电器都淘宝买,电表只能去电力公司买,400块
这样总费用大约不到1000搞定

左边是控制380V电源的4P开关+漏电保护,中间是浪涌保护器,右边是220V控制开关,下面是车床开关





自己做的电表箱,用的铝塑板,里面包含四个熔断器,一个32A闸刀开关,还有电表,电力公司开价2000





自制的电线支撑座,电力公司卖60块一个,我用10分钟+20块成本做了个

欢迎继续阅读楼主其他信息

22
 楼主| 发表于 2012-8-7 18:05 | 只看该作者
另外一边墙上的电线支撑座
23
发表于 2012-8-7 18:12 | 只看该作者
哪里这么麻烦。。。


我就一个破闸刀,,在腐烂的配电柜上拆了几个拼好的一个。。都绣了。。没办法。。

电线是铝线。。时间太久了,,皮都老化了,,,但是是7芯的捏。。还不错。。。
24
 楼主| 发表于 2012-8-7 18:13 | 只看该作者
原帖由 xcy5000 于 2012-8-7 01:29 发表
动力电竟然还打算用铝线……

铜铝差价太大实在没办法,

首先我这里加起来就5KW不到,

一个1.1KW的电机+另一个2.2KW的电机,

然后本地6平方的铜线是485元一卷100米,

而10平方的铝线是65元一卷100米……性能实在相差无几,

最终选择了铝线。
25
发表于 2012-8-7 18:55 | 只看该作者
以前我用的总功率也差不多,约8KW,当时考虑安全第一,用的6平方铜线,两圈,:em18:
26
发表于 2012-8-7 19:16 | 只看该作者
原帖由 猪倒大兄 于 2012-5-19 00:08 发表
再额外打三根1米长的钢筋到地下,然后连一起,作为保护地线,这样做是否规范?



工厂里我们基本都是砸,一条2.5米的入地桩,也就是一个5号角铁! 你3条1米效果可能和一条3米的不一样吧!
27
发表于 2012-8-7 21:09 | 只看该作者
至少要有一块电源进线盘,上面有进线个离刀闸1个,空气电动开关1个,电表1块,电压、电流表格一块(与之配套的CT\PT各一个),电源盘状态指示灯一组(红绿黄各1),合闸、分闸按钮各1,保险座2只或者二次线电源空开1个。
再有就是下面各级负荷分配柜(PC)若干面,以总线的方式分配到(MCC)盘柜就是集中负荷电源盘,单独控制电机\电炉或者照明负荷。。。。。。。等等
总之顺序会是,进线盘、PC+照明、MCC
:em15:
28
发表于 2012-8-7 21:19 | 只看该作者
电老虎呀,电老虎,天C你懂的,当年我装时2000多块,还请了两顿饭……
29
发表于 2012-8-7 21:25 | 只看该作者
户外的用四心集束电缆比较好强度高也好安装     保护接地和工作接地一样最好能做到4欧姆以下 但基本不可能除非你埋条40到60米的接地圆纲下去 或做接地网  所以就随便打条角铁下去装装样子就好  配电箱   只要他给你表装上去  出线加个主断路器
30
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:36 | 只看该作者
原帖由 jc50 于 2012-8-7 19:16 发表



工厂里我们基本都是砸,一条2.5米的入地桩,也就是一个5号角铁! 你3条1米效果可能和一条3米的不一样吧!

2.5米的角铁,我估计是没办法搞定了,我这一米的捶下去还偏了几次,差点要拔出来重打
31
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:37 | 只看该作者
我还用电锤打了20CM的引导孔
32
发表于 2012-8-17 21:00 | 只看该作者
你好楼主首先,你要考虑你的电气消耗功率才能决定刀闸和断路器的整定值选定一般整定值是电气功率的2.5倍选定进户线也是按照铜1平方6a计算泛指50平方以下你的10平方铝线带20kw像玩的是的,所以楼主不要考虑线的过载,但要选好断路器及分支断路器的载流量,同时注意刀闸的灭弧罩的完整,同时保护地是要用接地摇表做检测的阻值小于4欧姆,你用角钢可以,但要注意阻值,同时注意你的连接角钢的与线的连接防腐,另外提醒你照明用动力电不太合算吧,计量表要的同时要接到你的入户进线前,电流互感器与你选配的计量表,负载有关,如果你就那么点符合,就不要接电流互感器了,你的进线瓷瓶安装已算可以了但最好在横担引根保护地线至于盘壳只要防火抗砸就可单盘壳要与保护零线相接,切记绝不可以接到工作零线上
33
发表于 2012-8-17 21:03 | 只看该作者
楼主还有一点你的盘样即安装断路器的底板不能用木板用木板得包一层鱼鳞铁
34
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:30 | 只看该作者
原帖由 debai0462 于 2012-8-17 21:00 发表
你好楼主首先,你要考虑你的电气消耗功率才能决定刀闸和断路器的整定值选定一般整定值是电气功率的2.5倍选定进户线也是按照铜1平方6a计算泛指50平方以下你的10平方铝线带20kw像玩的是的,所以楼主不要考虑线的过载, ...

感谢这位朋友专业的建议和解释,线路我已经走好了,没有用五条线,只是加了防雷浪涌保护器

至于断路器,总觉得还没弄好,那个开关操作起来感觉好危险的,哪天要是没注意可能就容易碰到火线的接头了

准备做个塑料壳装起来,只留下扳动的空位,必须要鱼鳞铁壳么?为什么呢?

另外和供电局的合同已经签好了,已经供电两个月了,其实那个电表都可以不和电力公司买的,400块的电表哦,

质量好的话,倒还值得,关键是传言电力公司 的表,75%是人为加速过的,这就郁闷了
35
发表于 2012-8-17 21:50 | 只看该作者
楼主没有保护接地啊你可以上百度搜搜卡看看后果,第一是安全第二还是安全永久是安全,希望楼主卡看不要因为一时疏忽
36
发表于 2012-8-17 21:54 | 只看该作者
包鱼鳞铁是为了防火
就算你的底板防火但能经注以外的火吗
37
 楼主| 发表于 2012-8-17 22:08 | 只看该作者
原帖由 debai0462 于 2012-8-17 21:54 发表
包鱼鳞铁是为了防火
就算你的底板防火但能经注以外的火吗

原来是从防火方面考虑呀,这个我好好想想

但是我墙上没有别的可燃物,房屋也是开放式的,只有一个水泥顶,地面空旷,

这么一来,这个也许是没必要的?