十八日 发表于 2012-10-11 10:25
千万别用铝线,铝和铜接触点会有反应的,容易打火。。。

用铜鼻子就行了。

欢迎继续阅读楼主其他信息

62
发表于 2012-10-12 12:25 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-10-12 09:01
Y大這次可能你不對,
對稱三相交流電路功率計算公式:
I=P / ( 1.732×U×cosφ )

安全載流是按极限线耗来搞的,没多大意义,线耗高了,没好处的,按期望线耗算平方数最好,这个跟电流距离直接相关
63
发表于 2012-10-12 14:10 | 只看该作者
t2930 发表于 2012-10-12 12:25
安全載流是按极限线耗来搞的,没多大意义,线耗高了,没好处的,按期望线耗算平方数最好,这个跟电流距离 ...

按电工手册上面工式计算出来的结果,说明这样做是没问题的,
假设楼主要飞线几十米,不管什么材质的线,线径都要加粗,要不压降明显,电器功率不足。

经验是很重要,经验主义却不可取,300元可以办好的事,却因为错误的经验推论花了600元,这是浪费。

64
发表于 2012-10-12 14:27 | 只看该作者
本帖最后由 猪倒大兄 于 2012-10-12 14:30 编辑

假定楼主要飞的线距是50米,负载是15KW电机,

15KW的电机额定电流约29A(满载运行计算),每根10平方铝线的线阻值(电阻率ρ=0.0283)

R=ρ×L/S=0.0283×50/10≈0.14(Ω)

每根10平方铝线损耗的电压降:

U=RI=0.14×18≈2.52(V)

三相10平方铝线损耗总功率:

P=(U×U/R)×3=(2.52×2.52/0.14)×3≈136(W)

计算结果是10平方铝线带15KW电机,50米线损为136W

再看下20平方铝线是什么结果

R=ρ×L/S=0.0283×50/10≈0.07(Ω)

每根20平方铝线损耗的电压降:

U=RI=0.07×18≈1.26V)

三相20平方铝线损耗总功率:

P=(U×U/R)×3=(1.26×1.26/0.07)×3≈68W


以上是理论计算的结果,楼主可以接受的线损多大,可以参考一下。
65
发表于 2012-10-12 19:08 | 只看该作者
希傲 发表于 2012-10-11 12:19
呵呵,这种问题本身需要追责,可惜国内大多缺少这一环节。

要像铁路一样管理就会少出很多事故。出了铁路交通事故,不管你是不是直接原因只要出事故的时候你工种的设备有毛病就要分摊责任!比如:两列火车追尾了,调度员没指挥明白,对不起调度员要罚款要处分,死了人还要坐牢,(调度员相当于公路交警),这段铁道几何尺寸超标,工务段(相当于公路的维修道班)要出人坐牢,信号灯相当于公路的红绿灯)不好使,电务段要出人坐牢,车头有毛病,修理火车的(相当于汽车修理工)机务段要出人坐牢,司机(和公路司机一样)违章驾驶还是机务段出人坐牢,铁路旁的树(相当于公路边上的绿化工人)正好赶巧刮车,林场出人坐牢,有人破坏导致的,铁路警察(和地方警察一样)也要坐牢。。。。。。。。。
66
发表于 2012-10-12 20:08 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-10-12 14:27
假定楼主要飞的线距是50米,负载是15KW电机,

15KW的电机额定电流约29A(满载运行计算),每根10平方铝线的 ...

辛苦你了,打了这么多字,我只是看到你的计算错误了。电机电流向来就是相电流来表示的,你却把29A分成三份。况且电机功率因数一般低于80%的,实际电流要更大
67
发表于 2012-10-12 21:33 | 只看该作者
t2930 发表于 2012-10-12 20:08
辛苦你了,打了这么多字,我只是看到你的计算错误了。电机电流向来就是相电流来表示的,你却把29A分成三份 ...

其实我也是抄别人的计算,分三份还是分1份,我自己都不太懂,感谢指导
68
发表于 2012-10-12 21:37 | 只看该作者
其实我不是专业电工,所作计算,仅为聊天所用,如果大家要装三相电,还需要参考各人自己经验。

书生误国,理论不足为据,逢山拜山,见佛拜佛,此为稳妥之计。
69
发表于 2012-10-13 14:16 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-10-11 21:39
这个线选够大了没问题的,主要是接头,接的好不好直接和花的力气时间成正比,我接25平方的铝线,长度有1KM, ...

工好比不上被骂,激气啊。
70
 楼主| 发表于 2012-10-15 16:03 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-10-11 21:41
对了,我入表和入铡刀的地方都是用多芯的铜线把铝线变出来铜头,所以我接的线能保证正常的使用下8年没问题的 ...

嗯 很专业了!
71
 楼主| 发表于 2012-10-15 16:08 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-10-11 21:39
这个线选够大了没问题的,主要是接头,接的好不好直接和花的力气时间成正比,我接25平方的铝线,长度有1KM, ...

哈哈 委屈啊,
楼主热心的啊.
      我一般都不主动去弄的  除非很好的朋友才会过去帮他们修,走线的活我全部推掉,说没时间.

72
 楼主| 发表于 2012-10-15 16:08 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-10-12 14:27
假定楼主要飞的线距是50米,负载是15KW电机,

15KW的电机额定电流约29A(满载运行计算),每根10平方铝线的 ...

嗯 精确    了解了多谢 理论指导,这下心里有谱了