发表于 2013-1-25 21:53 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-1-25 19:40
作为工业级机器靠开关回原点我觉得是不靠谱的办法,广告雕刻机倒也无妨,

我也同问工业级机器是用什么靠谱的方法回原点的?

欢迎继续阅读楼主其他信息

22
发表于 2013-1-25 21:56 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-1-25 21:49
就这个了

再请教你是每次开机都能回到相同的原点吗?2c内?
23
发表于 2013-1-25 22:05 | 只看该作者
我的机器是工业用的,批量加工一种产品要好几天,难道一直不关机?做好夹具保存好原点每次开机回一下原点就可以了,正常情况下误差不会超2丝。当然,感应开关可能会受温度影响出现误差,但只是一点点。工业机多是用光电开关的
24
发表于 2013-1-25 23:41 | 只看该作者
其实就跟以前我用的激光切割机一样了,只是激光切割机设定好了程序,每次开机自动回机械原点。我为了方便,通常都是作图的时候设置工作原点坐标为0,0,然后关机的时候用东西顶住行程开关,下次开机后机器就不会动了,然后拿开卡子,就直接开始切割了。
25
发表于 2013-1-25 23:43 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-1-25 02:03
每一轴的2个限位开关并起来没有进行相关的设置只能起到限位开关的作用。
在MACH3中可以设置按往指定的那个 ...

学习了,明天试下。
26
发表于 2013-1-26 00:44 | 只看该作者
高档机回原点确实要碰原点开关,碰到原点开关还要倒转半圈,半桶水你确定你的电机不倒转?在停电的情况下用手转动丝杆然后开机还能准确回到原点?
27
发表于 2013-1-26 02:36 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-1-26 00:44
高档机回原点确实要碰原点开关,碰到原点开关还要倒转半圈,半桶水你确定你的电机不倒转?在停电的情况下用 ...

当然会倒转,前边不是说了嘛,碰到原点开关后反向走一段距离设为原点,不反转怎么反向走,就MACH来说你开机不回原点的话它默认开机时的位置是机床座标的,软件并不记得关机前的位置,关机后无论你怎么转丝杆,它刚开机时都默认为原点,只有点返回参考点走向原点开关碰一下它才知道哪是原点.USBCNC有点不同,它能记得关机前的座标,就是说你关机后不动机床它可以不碰原点开关,可关机后动了机床它就不知道了,移动后的位置记成关机前的位置这样,但就算关机后你没动机床,电机在通电时也会动一下吧,也不准的.所以核基本上所有机器在开机时都要返回参考点.当然,用碰到开关后伺服反转的Z信号来定位是更精确的了,但一般的机器没必要
28
发表于 2013-1-26 15:57 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-1-26 02:36
当然会倒转,前边不是说了嘛,碰到原点开关后反向走一段距离设为原点,不反转怎么反向走,就MACH来说 ...

我手上刚好有两个电感式的3线npn常开的接近开关,以前以为原点开关只能用常闭的,原来常开的也可以的,不过我的是要在总设置那里将输入抖动设大了才行。

再请教这个开关应该怎么样接线啊?我咨询接口板的商家,那家伙可能怕麻烦,跟我说只能接5v的开关。可是他的说明书上是有说接5v以上的开关的,就是没有接线图。



29
发表于 2013-1-26 18:59 | 只看该作者
不要用常开,常开开关失灵你也不知道,关键时刻不顶用
30
发表于 2013-1-26 19:30 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-1-26 18:59
不要用常开,常开开关失灵你也不知道,关键时刻不顶用

我只是做原点开关用的,不做限位,今天又装了一个干簧管来试验回原点精度,明天动手试
31
发表于 2013-1-26 22:01 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-1-26 15:57
我手上刚好有两个电感式的3线npn常开的接近开关,以前以为原点开关只能用常闭的,原来常开的也可以的,不 ...

用常开开关方便,不管你开关是多少伏都可以用,输入端口设置为低电平有效就可以,开关地线和端口地接一起,输出接端口输入,一般的感应开关电源尽管它标的是12-36V,实际上5到36V都能正常使用.再说如果这开关坏了回原点时无论你是常开还是常闭如果你不手动停止的话都避免不了撞车
32
发表于 2013-1-26 22:18 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-1-26 22:01
用常开开关方便,不管你开关是多少伏都可以用,输入端口设置为低电平有效就可以,开关地线和端口地接一起,输 ...

我简单画了下接线图,请教这样接可以吗?
33
发表于 2013-1-26 22:23 | 只看该作者
34
发表于 2013-1-26 22:25 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-1-26 22:18
我简单画了下接线图,请教这样接可以吗?

这样接地线是不规范的,但一般没事.不够发烧
35
发表于 2013-1-26 22:39 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-1-26 22:25
这样接地线是不规范的,但一般没事.不够发烧

那地的正确接法也科普下,对电的东西不懂啊。

像我这样接,24v的电会不会灌到接口板的地那里去?

36
发表于 2013-1-30 21:48 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-1-25 21:49
就这个了

兄弟帮忙看看我遇到的原点问题~~
http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=725531&highlight=%D4%AD%B5%E3

37
发表于 2013-4-26 10:59 | 只看该作者
原点问题~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入