[这个贴子最后由shouldbe在 2004/03/04 10:33pm 编辑]
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Tables/wirega.html
根据这个表格可以推算出10厘米12号硅胶线的电阻是0.521毫欧。
通过30A电流时的压降是15.63mV,耗散功率是0.469W。
通过50A电流时的压降是26.05mV,耗散功率是1.302W。
通过80A电流时的压降是41.68mV,耗散功率是3.33W。
通过100A电流时的压降是52.10mV,耗散功率是5.21W。
因此即使考虑到高温下导线的电阻率会升高的因素,持续工作电流达到100A的电调,只要用3条不超过10厘米的美标12号线绞在一起并联使用,就可以承载100A电流! |
欢迎继续阅读楼主其他信息
|