5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 1359|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

请问高人一个关于伺服的接线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-12-22 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是松下MSD系列200W的,之前已经能用MACH正常控制了,可是自从调了一下“指令脉冲逻辑取反”后就不能转了,原来是在3,我调 了一次到2,不能转。后来又调回到3,接线没动,电机就不转了。原来正常能转的时候的接线是6、8接5V上(可能是因为逻辑取反的原因),5接脉冲,7接方向。现在的问题是如果也把5、7并起来接到脉=冲上,电机能往一个方向转。其它不管怎么接都不行。这么晚发帖求教各位,希望知道的大哥指教谢谢!

3232.jpg (16.38 KB, 下载次数: 15)

3232.jpg

4343.jpg (30.6 KB, 下载次数: 17)

4343.jpg

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
 楼主| 发表于 2011-12-22 22:36 | 只看该作者
也就是说6、8接在5V上,5、7接在脉冲上,电机能往一个方向转,如果改成正常的接线  就是把5接脉冲,7接方向,电机就没反应了。
3
 楼主| 发表于 2011-12-22 23:10 | 只看该作者
啊,没人看啊,现在把方向并到脉冲上  电机能一个方向转,  把方向拆下来按正常的方法接到方向针脚上 电机不能转。
4
发表于 2011-12-23 09:20 | 只看该作者
这是DIR,PLS或CW,CCW的认识问题,前者为方向+脉冲,单脉冲工作模式,后者为正转、反转,双脉冲工作模式,你可以检查驱动器设置,看是否为接受单脉冲工作模式还是双脉冲工作模式。接线要与设置统一。
5
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:31 | 只看该作者
谢谢高人,因为我的马虎把参数调错了,这两个参数编号一个28一个29,不小心搞反了,现在已经没有问题了,太感谢 了
6
发表于 2011-12-23 19:45 | 只看该作者
高人啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表