5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 2460|回复: 24
打印 上一主题 下一主题

我都是这样用屏蔽电缆的。不知道对不对。。。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-18 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家做雕刻机等加工设备的控制电机一般都是步进电机,或者是高端大气上档次的伺服电机。
不管是步进还是伺服,按照正规来说,其电源线都应该使用带屏蔽网的防干扰电缆,特别是活动部件,应该使用拖链以及拖链电缆。
我在使用屏蔽电缆的时候一般都是像下面那样一步步操作的。
此贴兼顾广告,嘻嘻,图上的这种电缆,想要的朋友,可以联系我。
言归正传,这种igus(易格斯)电缆是世界顶级的拖链电缆,德国品牌,不介绍了,有兴趣的去找度娘。。。
规格是4芯*1平方毫米,其中有一根是黄绿双色接地线,我们用伺服电机时可以当做接地使用,2相4线步进电机时就得当做电源线使用,而接地线则使用屏蔽网牵出来的那根。高纯度电解铜线芯,柔韧又解释,专为来回卷动的拖链而设计的电缆线。单芯额定载流量10A。其实15A以内长时间使用是木有任何问题的。。。




210901f2d4xr8ree5mcprx.jpg (49.88 KB, 下载次数: 5)

210901f2d4xr8ree5mcprx.jpg

210904pas7isctug5y6abj.jpg (48.92 KB, 下载次数: 6)

210904pas7isctug5y6abj.jpg

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:12 | 只看该作者
首先,我们剥掉最外面的一层防护层,下刀的时候轻一点,别划破了屏蔽网,留一点皮子,然后用手撕开就行。
剥皮长度根据自己需要的来。够用就行,别剥的太长了。


211022yq2f045xqqgg5gxz.jpg (33.29 KB, 下载次数: 4)

211022yq2f045xqqgg5gxz.jpg
3
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:16 | 只看该作者
然后,把屏蔽网小心的往下撸,对。。就是像你想象的那样,跟撸包和谐皮差不多。要注意的是,先从头上往里顶,这样屏蔽网才能宽松到能撸起来叠在最外皮上。

211640uwzlwynndww3pphq.jpg (31.54 KB, 下载次数: 5)

211640uwzlwynndww3pphq.jpg
4
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:21 | 只看该作者
然后就露出来屏蔽网下面的一层厚实的白色绝缘层,把这层绝缘片小心的剥掉,剥到和屏蔽网齐的位置。这次更要小心点,用水口钳,小心的剪掉,别用壁纸刀,因为一不小心就会伤到线芯的绝缘皮。。。
搞完之后,再把屏蔽网撸回去。
这两张图位置倒了。。。

211747ztpdp1vpetcfp1wp.jpg (37.44 KB, 下载次数: 4)

211747ztpdp1vpetcfp1wp.jpg

212104ttytyy3tjzmt8tqq.jpg (33.95 KB, 下载次数: 4)

212104ttytyy3tjzmt8tqq.jpg
5
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:28 | 只看该作者
接着,把屏蔽网根部位置用小螺丝刀慢慢顺着孔挑开,注意,动作要慢慢的,别弄断铜丝。
然后从这个被挑粗的孔里,把线芯一根根慢慢的挑出来。
最后,再把屏蔽网用手捋直了。就像铜辫子一样。

212615nhugdhbhuebdbhdh.jpg (33.04 KB, 下载次数: 5)

212615nhugdhbhuebdbhdh.jpg

212626opbzh4ir2j2hijpg.jpg (33.92 KB, 下载次数: 5)

212626opbzh4ir2j2hijpg.jpg

212635et8de6kk534l4xor.jpg (28.96 KB, 下载次数: 4)

212635et8de6kk534l4xor.jpg
6
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:31 | 只看该作者
然后剪取合适长度和规格的热缩管套在屏蔽网牵出来的铜辫子上。
压好了线鼻子之后,用热风枪把热缩管缩死。

212953i0mmfmff0fyiwfiy.jpg (37.37 KB, 下载次数: 1)

212953i0mmfmff0fyiwfiy.jpg

213020xzl29lv7uzzry3ir.jpg (26.04 KB, 下载次数: 1)

213020xzl29lv7uzzry3ir.jpg
7
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:35 | 只看该作者
最后,把线芯剥皮,还是要小心点,水口钳很锋利,不小心会伤及铜丝。
压好了适当的线鼻子,我是的端子排适合用针形的线鼻子的,所以压了这种。
最后,再在屏蔽网末端的位置,套上粗的热缩管,把整个线的剥皮位置缩死。美观又有保护作用。
好啦,大功告成。

213240aazh4cnj2xa5zt44.jpg (30.12 KB, 下载次数: 0)

213240aazh4cnj2xa5zt44.jpg

213242fnxcaiz2egn7m07e.jpg (27.74 KB, 下载次数: 2)

213242fnxcaiz2egn7m07e.jpg

213245sdce7scudc23c93s.jpg (33.26 KB, 下载次数: 0)

213245sdce7scudc23c93s.jpg

213247aywdzs5yqz0qudwz.jpg (57.73 KB, 下载次数: 0)

213247aywdzs5yqz0qudwz.jpg
8
发表于 2014-2-18 21:35 | 只看该作者
线看着不错啊
9
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:39 | 只看该作者
最终头是这样的。
嘻嘻,大家都看明白了嘛?我也没有人教给我,只是觉得这样做挺不错的。欢迎大家指正。
屏蔽网可以兼做接地线和防干扰的连线,接在等电位接地上就行。
虽然说是有点广告贴的味道,但是我更想让大家互相学习,我们在这里一起玩耍,我真的希望不挂哪方面的技术问题,大家都能够毫无保留的畅所欲言。
最后祝愿大家在新的一年里,模型玩的开心,最主要的是:祝愿大家能在LP大人手里申请到更多的资金玩模型,哈哈哈。。。

213626o3z77m9agamzci36.jpg (47.61 KB, 下载次数: 1)

213626o3z77m9agamzci36.jpg
10
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:41 | 只看该作者

绝对正宗的igus

11
发表于 2014-2-19 10:40 | 只看该作者
感谢楼主分享经验~
12
发表于 2014-2-19 10:41 | 只看该作者
这种线一般是接在航插资之类的连接器插头上的   屏蔽与连接器外壳相连  连接器插座与设备外壳相连 设备外壳与地相连形成完整的屏蔽~!!!
13
发表于 2014-2-19 13:30 | 只看该作者
差不多啦,专业的基本也这么干。
14
发表于 2014-2-19 21:20 | 只看该作者
多少钱一米?
15
发表于 2014-2-19 21:28 | 只看该作者
专业接线也就是这个样子了。注意接地线,有时只接一头;有时要接两头。
16
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:49 | 只看该作者

给论坛的朋友们优惠价只要25元/米
17
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:50 | 只看该作者
fuwz88 发表于 2014-2-19 21:28
专业接线也就是这个样子了。注意接地线,有时只接一头;有时要接两头。

什么时候接一头?什么时候接两头啊?

18
发表于 2014-2-19 23:33 | 只看该作者
fuwz88 发表于 2014-2-19 21:28
专业接线也就是这个样子了。注意接地线,有时只接一头;有时要接两头。

前一阵子和单位我们车间首席工程师处理过几个这种线的接地故障,NND是中铁建电气化局干的活,都是这个部位用锡焊毛刺把使用的信号线刺透绝缘皮造成接地,他们单位都干了好几十年电气活了还是老铁道兵吧应该是,应该是新中国不说最早干电气工程的单位也差不多了。就是个糊弄。

19
发表于 2014-2-23 23:30 | 只看该作者
wcym2018 发表于 2014-2-19 21:50
什么时候接一头?什么时候接两头啊?

如果2地的“地电平”相差较大时,只能接一头,否则地线的环流会干扰信号。

20
发表于 2014-2-23 23:44 | 只看该作者
屏蔽的线的质量好啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入