yangguofei 发表于 2014-3-18 08:04 参数设置不对,输出基准电压设置成84V了吧?
hzssw 发表于 2014-3-17 23:10 看似没有多大问题 找本说明书,恢复成出厂设置。
半桶水 发表于 2014-3-18 01:54 就这点屁事啊,只是你参数设置这样了而已,上次我也这样弄,把一3.7KVA的烟直冒,那才吓死我鸟,事后拆开看 ...
老撅杆 发表于 2014-3-18 12:19 电机是200V的。输出基准电压设置的是200V.频率200HZ。没设置之前是厂家的设置。也不行。恢复厂家设置现 ...
yangguofei 发表于 2014-3-19 01:06 看你频率是50HZ的时候是84V,这个频压比曲线可能是对的,把基准频率-基准电压设置成200HZ-200V ,看频率 ...
ylf999 发表于 2014-3-19 15:37 你电机确保没短路?
老撅杆 发表于 2014-3-20 19:14 变频器没坏。今天重新设置一下。驱动三相电机没问题。特别试试三相电机提高频率。提高到150HZ电机转速明显 ...