继续。。。。。传感器部分,
本报警器使用3种不同的传感器:
1)。震动传感器选用塑料全密封的微型振动传感元件F ,灵敏度较高,微小的振动即有电平输出。将该传感器直接固定在一楼杂物间的门上即可。
2)。门碰开关直接用微动开关,安装在门框或窗户上,使用常闭触点,在报警器正常时应为闭合状态。
3)。红外感测模块是用贴片元件自制的模块(PCB为24x24mm,双面板),电路请祥见附图。该模块电路的原理:当有红外物体在感测头前移动时,红外感测头的源S脚就会有微弱的慢脉动电压输出,脉动电压通过Q1的前级交流放大后再送入AMP-1(1/4的LM324)作进一步的电压放大,等值的R5和R6分压后作为AMP-1的直流偏置,使得AMP-1的输出为1/2的直流电源电压和放大后的脉动电压信号的叠加,脉动电压放大到足够大的幅度后,再送入由1/4+1/4的LM324组成的COMP-2和COMP-3双电压比较器进行电压比较并整形。通过R8、R9和R10的分压,双比较器的基准电压取自R9两端,构成了COMP-3的下限比较电压和COMP-2的上限比较电压基准,直流和脉动电压的叠加信号同时加在COMP-3的同向输入端和COMP-2的反向输入端,当信号电压低于下限比较电压或高于上限比较电压时,COMP-3或COMP-2的输出=0(导通),否则输出≈5V(截止),调节R9可调节红外感测头的灵敏度。由最后1/4的LM324和R14、R15、C7、RW、R16构成延时电路DELAY-4,R14和R15的分压约为3.75V左右由DELAY-4的反向输入端输入,作为基准比较电压,调节RW使得DELAY-4有2秒左右的延时。当一个脉动信号输入时,COMP-3和COMP-2的输出=0(导通),C7通过COMP-3或COMP-2放电,由于C7接在DELAY-4的同向输入端,DELAY-4的输出=0,脉动信号结束后,经过C7、RW的充电延时,当C7的端电压大于3.75V时DELAY-4的输出恢复为高电平。因此每当红外感测头感测到移动的红外信号时,感测模块的S-out端就会有至少2秒的低电平输出。另外,红外感测头前一定要安装红外探测专用的菲涅尔透镜,否则红外探测的距离要大打折扣。
待续。。。。。。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-1-5 18:15 编辑 ] |
|