我最近弄到一个变频器 是四方的 e350-4t0037g/005p 的 是输入是380的 输出 也是380的 有什么好办法改成输入220的 好用在车床上

求高手帮着解决一下

欢迎继续阅读楼主其他信息

主题

  • 没有相关信息
  • 没有相关信息
  • 没有相关信息
24
发表于 2009-9-17 00:31 | 只看该作者
坛里有几个高手改变频器
23
发表于 2009-9-15 22:19 | 只看该作者
有电焊机的用电焊机将220V升到380V不就行了(不过你的变频器要支持单相输入三相输出)。一般的电焊机都有220V和380V两种电压输入。你如果将220V电接到220V输入端,从380V输入端就能得到单项的380V电。如果将220V电接到380V输入端,从220V输入端就能得到127V电(可用到很多120V的洋垃圾上)
22
发表于 2009-9-15 20:36 | 只看该作者
楼上高见:em26:
21
发表于 2009-9-15 19:12 | 只看该作者
电子器件 烧坏的 原因 一般是  高电压 和 大电流

这也是 维修 时经常考虑的地方
所以 变频器的电压降低了 更安全 至少模块的耐压降低了
辅助开关电源的导通时间长点 充电时间延长 单是开关电源是没有任何问题的

改成220 电容的充电变成单项的了 这样 整流滤波后的波形肯定不如 3相得好  单不会影响使用应该
因为电压降低了  模块的最大电流是不变的所以 原来是1500w的变频器 功率会减小  1000w没有问题
20
发表于 2009-9-15 14:46 | 只看该作者
即使改成,可靠性也不高,
      最佳办法,你380v跟我换220v的
              013362697193
19
发表于 2009-9-15 09:19 | 只看该作者
我也有几个2.2KW380V富士变频器想改220V的。
18
发表于 2009-9-12 22:37 | 只看该作者
原帖由 电子小精灵 于 2009-9-10 19:17 发表

这个方法我也做过
但你要计算一下就知道这样做 你的变频器 很危险的
220v 倍压 相当于 440v的电压压
380的变频器高了60v   变频器的 整流 后 电压太高了
电容一般是400v串联的 耐用是直流800v   电容的耐压  ...

我也有一个2.2kw380v的派尼尔(pioneer)变频器想改成220v的,改天请教:em00:
17
发表于 2009-9-12 18:18 | 只看该作者
电工来了:em26:
16
发表于 2009-9-12 18:02 | 只看该作者
顶上去
15
发表于 2009-9-12 16:24 | 只看该作者
内行来了
14
发表于 2009-9-10 19:17 | 只看该作者
原帖由 山村weixiu 于 2009-9-10 18:37 发表
测试好了 好用了

这个方法我也做过
但你要计算一下就知道这样做 你的变频器 很危险的
220v 倍压 相当于 440v的电压压
380的变频器高了60v   变频器的 整流 后 电压太高了
电容一般是400v串联的 耐用是直流800v   电容的耐压 不够
供电开关电源有可能击穿功率管子
输出电压高出60v  那电机的发热 会很严重
电机的电路增大 有可能烧坏变频器
所以这些都是 要命的问题啊
380v的改成220供电 很简单
一般改2个地方就ok了
1  辅助开关电源 短接 一半电阻
2 电压检测 电路 短接一半电阻
一般4kw一下的没有缺项检测 所以不要考虑着部分电路
要是不会改 发个下面的那个大板子的高清照片给我 我帮你看看
13
 楼主| 发表于 2009-9-10 18:37 | 只看该作者
测试好了 好用了
12
发表于 2009-9-5 20:18 | 只看该作者
:em24:
11
 楼主| 发表于 2009-9-5 18:58 | 只看该作者
今天试了一下 改成倍压 变频器起来了 还没有接电机试呢
10
发表于 2009-9-5 14:34 | 只看该作者
有几个国产全新变频器,用不上了,
9
发表于 2009-9-5 06:51 | 只看该作者
别沉了,帮顶.
我有一台三肯7.5kw的
8
发表于 2009-9-5 01:00 | 只看该作者
:em15: 帮顶,等XX。
7
 楼主| 发表于 2009-9-4 18:29 | 只看该作者
别沉下去 啊
6
 楼主| 发表于 2009-9-4 18:02 | 只看该作者
就手后面 那个 吧120提到350 那么 220就提到620了 比原先的380整流的537高了 不知道可行不