以前家里没三相电的时候,买了2个单项正反转电容启动单相电机,现在有380V的了一直闲置着,请教各位有简单的办法改成三相电机吗:em22:

[ 本帖最后由 lsyangjun 于 2011-10-13 10:08 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

16
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:06 | 只看该作者
原帖由 myisdk 于 2011-10-13 16:40 发表
你不是有两台吗,一相上接一台,三台接成星形接法,机械硬联轴,三台当一台用
:em17:
15
发表于 2011-10-13 18:34 | 只看该作者
你的多少功率和转速的?
合适我跟你换一台三相的
14
发表于 2011-10-13 16:41 | 只看该作者
好处是,掉相不会烧电机
13
发表于 2011-10-13 16:40 | 只看该作者
你不是有两台吗,一相上接一台,三台接成星形接法,机械硬联轴,三台当一台用
12
 楼主| 发表于 2011-10-13 15:33 | 只看该作者
谢谢各位费心了,听起来挺麻烦的,不打算改了
头像被屏蔽
11
发表于 2011-10-13 13:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10
发表于 2011-10-13 12:43 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2011-10-13 11:26 发表
为啥过不好都离婚呢?就是改造太费事。离了再找。,不行再离。:em15: :em15:

在理
9
发表于 2011-10-13 12:23 | 只看该作者
楼上的弄错了吧,
头像被屏蔽
8
发表于 2011-10-13 11:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
7
发表于 2011-10-13 11:26 | 只看该作者
为啥过不好都离婚呢?就是改造太费事。离了再找。,不行再离。:em15: :em15:
6
发表于 2011-10-13 11:24 | 只看该作者
卖了再买,啥叫买卖啊,都是此种情况促成的。简单省事可心。
5
发表于 2011-10-13 11:24 | 只看该作者
无法改的。。反过来倒是可以
4
发表于 2011-10-13 10:40 | 只看该作者
三相改单相可以。

单相改可以三相,要看具体情况:
只有两个绕组的,不能改;

有三个绕组的,
       三个绕组相同的(本来就是三相电机,只是改成单相了),当然可以改;

       三个绕组不同的,虽然可以改,但是改后电流不平衡,无实用意义。
3
发表于 2011-10-13 10:35 | 只看该作者
卖了换钱买三相或者自己闲的没事重新绕线
沙发
发表于 2011-10-13 10:30 | 只看该作者
电容去了,再改引线接法。