原帖由 hezixiang 于 2012-6-22 21:26 发表
补充:不用代码也可以试,点击“紧急停止”按钮是它不闪,点击“主轴正转F5”键-----黄框闪----主轴工作,再点击一下(需要延时几秒-------主轴停止(黄框灭)。
原帖由 hezixiang 于 2012-6-23 08:50 发表
你可以用一个发光LED先把+接打印机25线的第一脚接LED的+极,-接地,打开MACH软件,点击“紧急停止”不闪,再点击“主轴正转F5”看看是否工作正常(说明你的设置是否正确):em00: 哈哈,那你要请我喝上好的壹杯茶了:e ...
原帖由 茶壹杯 于 2012-6-22 13:28 发表
按照何兄[hezixiang]的简单LPT接口板原理图做的,描述一下:
并口第1脚,用于主轴控制信号,此脚已经上拉。
主轴负载接在继电器的常开端,由于上电后继电器立即触发接通,所以负载上电后就有电了
(不知有没有什 ...