提出问题和解决问题:垃圾变频器主轴启动,X-Y轴就自己突突的移动着, 关注着立刻拔掉电源。
---串接拆机双π型滤波器在变频器的220V输入回路中,上电-启动主轴-x-y-z斯文不动 成功!
*干扰源确定,因为我是电脑 开关电源 伺服驱动 多点合一集中一点良好接地,干扰源看来是变频器的1-15KHZ的调制频率所致(因串之前我努力改变了调制频率无果),,,
*注意拆机滤波器铁氧体上面的漆包线线径要足够粗,电容耐压值不能低于变频器输入电压值!
如图,--今天不知怎么啦一次只能发图片一张,这个帖子我发料三次才上去,,,,辛苦啊
[ 本帖最后由 zihe98 于 2012-8-25 12:53 编辑 ] |