lgyzhj 发表于 2013-4-1 07:31 把固定螺栓卸掉,原绝缘不要拆除,用软导线在里边穿绕10圈(圈数越多越准)左右,通电测量这10圈的电压是多 ...
hbhkcv 发表于 2013-4-1 07:26 为何我的环变压器初级不变,次级重新绕后输出电压28V加全桥整流后电压却变成22V了啊??没带负载呀。
艺林丰 发表于 2013-4-1 10:21 谢谢,请问是绕了以后串到次级输出一端上吗?绕了之后功率会下降么?
晓月清风 发表于 2013-4-1 13:13 搭车问一下 我的环牛那两根线是输入 那两根线是输出
lgyzhj 发表于 2013-4-1 13:06 是串到次级绕组,功率是不变的,但电流需减小。功率=VxI。你的环变360VA=60(V)x6(A)=100(V)x3.6(A ...
艺林丰 发表于 2013-4-1 14:15 谢谢,按照指导绕了一下,差不多到了100V,用的1.5的带皮铜线,绕的好丑,线太粗了座子都没办法上了。但是 ...
lgyzhj 发表于 2013-4-1 20:45 用万用表查一下这个绕组是单独的还是60V绕组的抽头,单独的绕组是不可能出现这样的问题的。请上接线的照片 ...
艺林丰 发表于 2013-4-1 21:00 浅蓝色是原来留出来的次级,细一些的深蓝色线是电压较小的。
艺林丰 发表于 2013-6-1 21:07 谢谢热心指导,我现在准备用漆包线好好绕一下,请问我该用多大的漆包线才好呢?
lgyzhj 发表于 2013-6-1 22:28 根据输出总电流的要求,按2.5--3安培/平方毫米的截流量计算漆包线的截面积即可。
兔子 发表于 2013-6-1 23:58 看错问题了,整流之后变成了脉动直流电,用万用表无论交流还是直流档量出的电压都不对,加上滤波电容和适 ...