5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 2112|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

年后变频器与维宏卡的问题还是没解决~~~!!!!~~

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-5 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 fystudio 于 2014-2-5 16:28 编辑

变频器是台达的VFD-M 系列     
那个三段速设置好的了,连上线了,那个维宏卡的G连在变频器的GND上,NCSTUDIO上按主轴 ON 没反应~~~~


然后看了变频器的说明书,说要一个启动指令,想了下应该是M0与GND短,于是就连上去,然后主轴就按变频器面板设定的频率转了,按软件的ON后是可以变速,但OFF后主轴还是在转.
于是就将面板的频率设为0,就不转了.

问题是,这样设置是对的吗? 变频器一通电就是RUN,只是0HZ运行而已. 另外我是想利用变频器的那外部继电器的,主轴一RUN就带动水泵转.
这个水泵问题现在解决了,那个P46设为08(任意頻率到達指示),然后P47设置这个任意频率,当主轴频率高过这个值后,继电器就动作了.

现在就只剩下这样设置是对还是错的,一通电,变频器就是RUN状态.

.......我头晕了~~~

望各位大侠指教~~~~



欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2014-2-5 16:35 | 只看该作者
你用维宏卡控制低中高来控制三个继电器,再用继电器控制变频器就好了
3
 楼主| 发表于 2014-2-5 16:59 | 只看该作者
zswjf 发表于 2014-2-5 16:35
你用维宏卡控制低中高来控制三个继电器,再用继电器控制变频器就好了

问题是三个继电器还是接那三个高中低速 ,还是差那个启动的继电器呢.  水泵的问题倒是解决了.就是那个变频器开 和关 的问题

4
发表于 2014-2-5 17:03 | 只看该作者
你变频器没设定外部控制吧?
5
 楼主| 发表于 2014-2-5 17:29 | 只看该作者
skywang168 发表于 2014-2-5 17:03
你变频器没设定外部控制吧?

设了,是设置成外部端子控制的.





6
发表于 2014-2-5 19:14 | 只看该作者
水泵控制接入报警输出ABC端子那里,把报警设置成运行报警
7
 楼主| 发表于 2014-2-5 19:18 | 只看该作者
727222281 发表于 2014-2-5 19:14
水泵控制接入报警输出ABC端子那里,把报警设置成运行报警

已经接了,谢谢,现在的问题只剩下那个启动指令问题~~

变频器一通电就是RUN状态~呢~

8
发表于 2014-2-5 19:32 | 只看该作者
你把变频器还原一下,再设置前面两个,,还有你的接线是怎么接的,,,
9
发表于 2014-2-5 19:46 | 只看该作者
fystudio 发表于 2014-2-5 19:18
已经接了,谢谢,现在的问题只剩下那个启动指令问题~~

变频器一通电就是RUN状态~呢~

那些设置都是默认的,,,要看你的线接对了没有,,,还有接完线要断电一下,,,

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
fystudio + 1 断过了~ 谢谢热情回复啊~

查看全部评分

10
 楼主| 发表于 2014-2-5 19:50 | 只看该作者
727222281 发表于 2014-2-5 19:32
你把变频器还原一下,再设置前面两个,,还有你的接线是怎么接的,,,

变频的M3.4.5三个端子 接卡的低中高

卡的G接变频的GND,变频的M0与GND短接.

三段变频是没有问题,但变频器说明书说指出 要启动三段变速得先有一个启动指令!!~~这个只指现在只能手动打开(也就M0与GND短接)  和关闭           不能实现代码开 和关





11
发表于 2014-2-5 20:10 | 只看该作者
fystudio 发表于 2014-2-5 19:50
变频的M3.4.5三个端子 接卡的低中高

卡的G接变频的GND,变频的M0与GND短接.

p00设置成03重启一下看一下

12
 楼主| 发表于 2014-2-5 20:18 | 只看该作者
727222281 发表于 2014-2-5 20:10
p00设置成03重启一下看一下

好的,谢谢这位大侠,我明天回去就去试~