[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-20 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em17: 空调机突然不制冷了,光吹风,办公室里那叫一个热,

室内机操作正常,开机后过一会也会显示压缩机工作的指示灯,这是隔着玻璃能看到压缩机微微抖动,就是不制冷;

电话请教了朋友,说可能缺相或错相,遂检查了电源,三相电源中有一相接触不良,弄好后,还是一样,满头大汗了,歇一会:em20:

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2011-7-20 12:42 | 只看该作者
单位的空调也要自己修啊
3
发表于 2011-7-20 12:45 | 只看该作者
启动电容有没换过?
4
发表于 2011-7-20 13:18 | 只看该作者
从电源慢慢妁查查.
5
发表于 2011-7-20 14:44 | 只看该作者
原帖由 偷着乐 于 2011-7-20 12:45 发表
启动电容有没换过?
人家是三相的看清楚了
6
发表于 2011-7-20 14:47 | 只看该作者
是用着好好的不制冷了 还是移机后不制冷了?压缩机工作正常的话查查看是不是哪里漏了,是不是缺制冷剂。还有就是电源如果动了的话有可能就是错相了 。
7
发表于 2011-7-20 15:13 | 只看该作者
电源缺相过,要检查一下压缩机绕组是否正常,接触器是否良好,
测一下压缩机接触器输出三相电压与电流,罐头是否咬死,缺相时间长容易坏压缩机及接线柱,
接触器。

[ 本帖最后由 五行烧友 于 2011-7-20 15:14 编辑 ]
8
发表于 2011-7-20 16:42 | 只看该作者
应该不是缺相,三相空调外机里面有相序板,如果缺相会有提示,比如海尔的机器,或者连内机都无法使用,也就是一点反应的没有,比如科隆的,你说的情况可以检查一下压缩机上的电压,不过要小心点,如果是缺相也是最后进入压缩机得时候缺了,不过如果你的压缩机那里真的缺相了,压缩机基本也就废了,我可能表述的不是很清楚希望对你有些许帮助吧
9
发表于 2011-7-20 20:38 | 只看该作者
用电流表卡一下电流,如果电流很小就是压机缺氟,先查 漏点.看看外机 接头处是否有油滓,如果有定是漏氟,解决办法用扳手紧固后充氟.
10
发表于 2011-7-22 17:45 | 只看该作者
三相空调都有相位保护器的,可能是电力调整错相了,将3根线换一下试试
11
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:59 | 只看该作者
原帖由 东作 于 2011-7-20 04:42 PM 发表
应该不是缺相,三相空调外机里面有相序板,如果缺相会有提示,比如海尔的机器,或者连内机都无法使用,也就是一点反应的没有,比如科隆的,你说的情况可以检查一下压缩机上的电压,不过要小心点,如果是缺相也是最后 ...


多谢!!
找了个学徒电工,架梯子查问题,发现室外机的压缩机控制接触器不动作,最后查到室内机送出去的接触器驱动电压要经过缺相板的继电器才能输出到接触器上;
缺相保护板本身出问题了,所以室内机的压缩机启动信号不管用了。
胡乱查查,缺相保护板上的一个电容有点问题,更换后正常了。
:em19: 幸亏这老空调有缺相保护电路,否则压缩机要挂掉了!
12
 楼主| 发表于 2011-7-22 18:03 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-7-20 12:42 PM 发表
单位的空调也要自己修啊

小单位么,每个人都要多干很多活,反正干着甲,就要先放着乙,不吃亏;
况且,这东西涉及到自身冷暖问题呢:em15: