发表于 2012-10-11 10:53 | 只看该作者
wking 发表于 2012-10-11 10:45
铝线,中 国特产,呵呵,谁用谁知道,接头易氧化,

我做五金的朋友经常说,同样的电器开关,给不同的人安装,寿命就是不一样。

有的电工装完以后,会依次再拧紧一遍,一个月以后再拧紧一次,

但有的人,螺丝一上完事走人,反正不是自己用,坏了也不是自己掏钱。

所以接头氧化,这不是铝的问题,是人的问题。

欢迎继续阅读楼主其他信息

22
发表于 2012-10-11 11:03 | 只看该作者
个人需要,依情况而定是否使用铝线。但是个人觉得,已经接触380V工业电的情况下,尽可能使用好的线材来做动力输入部分。虽然价格高,但是这个部分不能省。即便国产品牌铜线还是要谨慎选择。我使用国产起帆线,熊猫线,6平方作为点焊电源到变压器一段,进口的是6平方线,几年下来新的一样,国产的我装上去一年,外面橡胶已开裂。铜线暴露。且外露部分氧化颜色变深。进口线拆下后一直放在外面。未曾有氧化现象。有句话叫路遥知马力,这东西,时间有段才知道差别。
23
发表于 2012-10-11 11:16 | 只看该作者
大径铝线走线是没问题的,要知道用电器是越用越多,铝不易焊接,铝线接头处理不好就容易有问题。

还是小心为好。
24
发表于 2012-10-11 11:30 | 只看该作者
chnca 发表于 2012-10-11 11:03
个人需要,依情况而定是否使用铝线。但是个人觉得,已经接触380V工业电的情况下,尽可能使用好的线材来做动 ...

自己弄室外线架空线按我的理解,几个指标是比较重要的,

1是线材抗拉伸强度,这关系到它会不会意外断裂导致人身伤害事故

2是有条件的话尽量架高一点(我家自己飞的线最低处离地5米),避免容易被车辆或者梯子碰到,

3是做好防水处理,一定不能让雨水顺线进入配电箱,

4两端一定要弄稳固的支架+瓷瓶,墙上的膨胀螺栓一定要不锈钢的,

5大线径的国产铝线足够,电线收拢的部分套上玻纤绝缘管,管内的电线皮不受日晒雨淋,老化程度会减慢。

25
发表于 2012-10-11 11:36 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-10-11 11:30
自己弄室外线架空线按我的理解,几个指标是比较重要的,

1是线材抗拉伸强度,这关系到它会不会意外断裂 ...

只要自己懂,知道各种线材的缺点和优点,如何做好安全措施,和避免可能的隐患。那么在条件无法满足时(假如有钱,都去买好货了,也不用自己DIY雕刻机,数控车啥的。直接DMG吧)你说的几点都在行。注意了你说的以上几点。要特别注意安全隐患的防护。那么个人也是可以选择铝线布线。不管什么线,在用电问题上,安全是第一。决不能马虎。
26
发表于 2012-10-11 11:38 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-10-11 11:30
自己弄室外线架空线按我的理解,几个指标是比较重要的,

1是线材抗拉伸强度,这关系到它会不会意外断裂 ...

附上山寨版配电箱,和线架(电力公司报价2000,不让他们赚这钱):






27
发表于 2012-10-11 11:48 | 只看该作者
接头寒碜点。顺便说下,套上铜管冷压做出来的接头确实不错。即便是铜线,你拿钳子随便一拧,到头来还不是氧化的黑黑的。
28
发表于 2012-10-11 11:50 | 只看该作者
shadow.dark 发表于 2012-10-11 11:48
接头寒碜点。顺便说下,套上铜管冷压做出来的接头确实不错。即便是铜线,你拿钳子随便一拧,到头来还不是氧 ...

接头是电力公司的人来弄的,最后接入火线这个我没办法自己弄,一是比较危险,二电力公司的人来弄是正规程序。
29
发表于 2012-10-11 11:58 | 只看该作者
电力公司这些个“正规军”,真的是比不上爱好者这些所谓的“游击队”啊。说到头还是个态度问题。我这边厂区的电是我负责,很少出问题,家属区的电,是另一个人在搞,一到节假日用电高峰就在那里加班抢修。(经常得到领 导表扬)
30
发表于 2012-10-11 12:16 | 只看该作者
有铜铝复合接线端子,用铝线没啥问题。
31
发表于 2012-10-11 12:19 | 只看该作者
shadow.dark 发表于 2012-10-11 11:58
电力公司这些个“正规军”,真的是比不上爱好者这些所谓的“游击队”啊。说到头还是个态度问题。我这边厂区 ...

呵呵,这种问题本身需要追责,可惜国内大多缺少这一环节。
32
发表于 2012-10-11 12:40 | 只看该作者
小线径单芯铜线载流按6-8安/平方算,铝按4-5安/每平方算,越粗单位载流量越小。铝线防护层一破损,通电受潮坏得不是一般快,施中工得特别注意;架空的话有种防老化线寿命要长一点。铜和铝线绞接的话接头寿命有限,不同金属的电子属性决定的(原书上的话记不住了),即便做过防水也一样,要是线径粗一点可以轧铜铝过渡线鼻再用螺丝压接。
33
发表于 2012-10-11 13:10 | 只看该作者
其实没那么严格。。。铝线够了。。。

因为你业余不可能功率达到逆天的程度。。。。。实在不放心,,搞PVC管套上面。。
34
发表于 2012-10-11 13:11 | 只看该作者
感谢楼上的,学到东西了。防老化这个似乎在我们这里没见效果,我们这里太阳很利害风也大,不管是什么绝缘层很快就碎了,但是由于干燥,没见过腐蚀的问题,铝线受潮腐蚀这个事我再实验下。很少有人用铜线接铝线转来转去,一般都是来个铜铝复合接线端子就进配电箱了。
35
发表于 2012-10-11 13:13 | 只看该作者
铝线便宜大了,比起铜线接头是容易出问题的地方,铜铝负荷线鼻子没液压钳估计压不牢实吧,我用空开做端子连铝线。用多粗的线跟拉线距离直接相关,距离大一倍,线耗不变得粗一倍,15KW100米的话即使标准铝线也得16平方吧,线耗最大使用电流下可以控制在几百瓦水平
36
发表于 2012-10-11 13:20 | 只看该作者
用10平方的耐候线就行,便宜还好用。室内外用都中。
37
发表于 2012-10-11 13:22 | 只看该作者
建议还是上铜心线铝线一般做工程用得多自己用不用尽量不用
38
发表于 2012-10-11 13:50 | 只看该作者
我记得80年代前好多地方的动力/民用线都是铝线. 在乡下变电站后面部分都是铝线. (前面部分不清楚)
39
发表于 2012-10-11 13:51 | 只看该作者
shadow.dark 发表于 2012-10-11 11:58
电力公司这些个“正规军”,真的是比不上爱好者这些所谓的“游击队”啊。说到头还是个态度问题。我这边厂区 ...

中 国特色,有问题上,没有问题制造问题也要上。
40
发表于 2012-10-11 13:54 | 只看该作者
鹤山 发表于 2012-10-11 13:50
我记得80年代前好多地方的动力/民用线都是铝线. 在乡下变电站后面部分都是铝线. (前面部分不清楚)

现在,农村很多地方也是这样,很多小功率农用机械,配电用的还是黑皮铝线。